Brabbel hat geschrieben:MatzeF hat geschrieben:Die Schutzmaßnahme (Fi-Schutzschalter) funktioniert nur wenn eine Erdung vorhanden ist
und daher muss auch in die Bodenplatte ein Erder rein sonst kann kein Fehlerstrom abgeleitet
werden der tzur Auslösung führt.
Jein, denn die Erdung selber erhält dein Hausstrom bereits über die Leitungen vom Versorger.
Die Erdung von der wir hier sprechen dient lediglich als Backup falls die Erdung vom Versorger versagen sollte (z.b. durch einen Bagger...). Was aber nicht bedeutet, dass diese dadurch an Wichtigkeit verliert.
Wenn du später in deinem Haus auf der isolierten Bodenplatte ohne Banderder stehst gibt es keinen Ableitstrom
der zur Auslösung des Fi-Schutzschalters führt !
So wie bei der Dampfbremes wo du eine geschlossene Linie um die Gebäudehüllen ziehen musst ist es mit dem
Strom das der im Fehlerfall eine gute Verbindung zum Erdreichhaben muss. Linie von defekten Gehäuse (wo Spannung ansteht) durch Mensch zum Erder mit möglichst geringen Widerstand kurzen Weg/Linie.
Ohne Banderder in der Bodenplatte würde das einem schutzisolierten Raum gleich kommen bei dem ganz andere Schutzmaßnahmen angewandt werden.