poltergeist0815 hat geschrieben:Denk dran, die Stahlwanne muss noch an ein extra Erdungskabel angeschlossen werden bzw. das muss euch der Elektriker beim vor Ort Termin ins Bad legen.
Falsch. Nach der DIN VDE 0100 Teil 701, Ausgabe 2/2002 müssen Duschen und Wannen nicht mehr in den Potentialausgleich einbezogen werden. Jeder Elektriker, der irgendetwas anderes sagt, sollte schleunigst nochmal die Norm in die Hand nehmen.
Ob dieses Weglassen dieser Sicherung sinnvoll ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Der Potentialausgleich an der Badewanne war niemals als Schutz für Menschen gedacht (war der Potentialausgleich noch nie), sondern stellt den Schutz der elektrischen Anlage vor Überspannungen dar.
Der Schutz des Menschen - insbesondere vor elektrischen Fehlströmen - sollte immer und stets nach VDE durch die Verwendung von RCD-Schaltern (früher FI-Schalter) sichergestellt werden. Ich empfehle dennoch die Badewanne zu erden, denn so ist sichergestellt, dass ein Föhn ohne Schutzleiter (von diesen Geräten existieren leider noch Einige) dennoch den RCD-Schalter auslöst. Im Fall einer Acrylwanne und Geräte ohne Schutzleiter, wird das Gerät im schlimmsten Falle einfach weiterlaufen (ja, sogar unter Wasser) und den gesamten Wanneninhalt (bei Stahlwannen sogar auch die Wanne selbst) unter Strom setzen. Und hier ist die Gefahr dann groß, dass Kinder die Gefahr schlecht einschätzen und versuchen werden, den Föhn aus der unter Strom stehenden Badewanne zu bergen.