von ChRe »
Mo 5. Okt 2015, 09:56
nicht ganz naf. wir haben auch einen unabhängigen kaminofen. der ist extra deshalb raumlufunabhängig, damit die lüftungsanlage keine Abgase aus ihm in den Raum saugen kann! die meisten RLU-Öfen MIT dibt-Zertifikat haben eine deutlich höhere Dichtigkeit, als die Lüftungsanlage imstande ist, Unterdruck zu erzeugen! Unser Schorni wollte dennoch einen sinnlosen Wächter haben, also haben wir uns an die Schornsteinfeger-Innung gewandt und diese hat uns bestätigt: wenn der Kaminofen digbt-zertifizeit ist, darf der Schorni nicht auf einem Wächter bestehen! Er darf höchstens auf einer einmaligen Messund bestehen die bestätigt, dass die Lüftungsanlage tatsächlich nicht in der Lage ist, einen höhere Unterdruck zu produzieren, als der zertifizeirte Ofen imstande ist, auszuhalten ohne Abgase an die Raumluft abzugeben!
Man muss leider sagen, dass die meisten Schornis in dieser Frage heilige sein wollen als der Pabst und den Leuten so viel wie möglich versuchen aufzuschwätzen, nur um auf 1000%-ige Sicherheit zu gehen, welche es aber im Endeffekt eh nicht geben kann. Die Vernunft und das gesunde Maß bleiben bei dieser scheinbaren Panik der Schornis leider oft auf der Strecke.