Keller Perimeterdämmung Bitumendickbeschichtung

Keller Perimeterdämmung Bitumendickbeschichtung

Beitragvon Elefantenbaby » Di 11. Okt 2016, 19:42

Hallo,

werde am Wochende anfangen den Keller zu dämmen. Verwendet wird für die Dämmung Styrodur 3035 CS 120mm.
Mich würde interessieren ob ihr eine Bitumendickbeschichtung an die Kellerwand angebracht hab oder direkt die Bitumenkleber an die Platten und drauf auf die Wand...also die Beschichtung einfach weggelassen habt?
Laut unseren Bauleiter ist die Bitumendickbeschichtung nicht notwendig. Ich vermute mal weil wir schon die weiße Wanne haben die gegen Feuchtigkeit bereits abgedichtet ist.
Was sagt ihr dazu?

MfG
Micha
Elefantenbaby
 
Beiträge: 22
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 21:35

Re: Keller Perimeterdämmung Bitumendickbeschichtung

Beitragvon poltergeist0815 » Do 13. Okt 2016, 18:52

Soweit ich das verstanden habe, wäre die Dickschicht für eine schwarze Wanne. Da du aber einen WU-Keller hast, somit weiße Wanne, effektiv unnötig.

Ich habe auch einen WU-Keller und mir wurde gesagt es reicht nur der Kleber und die Platten. Die Materiallieferanten, bei den ich Angebote eingeholt habe, wollten mir den Kram auch nicht "andrehen".
poltergeist0815
 
Beiträge: 434
Registriert: Do 31. Mär 2016, 08:38