Hallo,
ja das Thema Erder!!
Also für einen Ringerder MUSS V4A-Stahl verwendet werden, denn der liegt ja auch direkt in der Erde außen um die Bodenplatte rum und würde sonst mehr oder weniger schnell wegrosten. Der ist sicherlich bei KEINER Bodenplatte dabei, denn der Betonbauer hat damit auch nix zu tun. Da das ein extrem sicherheitsrelevantes Teil ist, würde ich jemanden beauftragen, der das schon mal gemacht hat und gewährleisten (und messen kann!!) das Teil auch im geforderten Maß funktioniert.
Für den Fundamenterder ist verzinkter Stahl ausreichend, denn der wird mit der Sahlbewehrung verbunden und kommt ja nicht mit Boden und Feuchtigkeit in Berühung. Das Problem bei dieser Ausführung ist da jedoch die Dämmung der Bodenplatte. Denn oft wird ja auch unter der Bodenplatte eine komplette Schicht Dämmung eingebracht. Somit hat ein Fundamenterder ja gar keine Verbindung zur "Erde" und würde auch nicht seine Schutzfunkton erfüllen können. Da die DFH nicht weiß, wie die Bodenplatte gedämmt wird, kann dort auch keiner gewährleisten, ob der dann funktionieren würde, deshalb machen die den lt. Baubeschreibung (ich glaub da steht das drin) nicht mehr.
Also:
Bodenplatte von Massa: Ringerder in V4A-Stahl zusätzlich mit ca. 750 Euro kalkulieren.
Bodenplatte von Baufirma: Fundamenterder in verzinkter Ausführung mit verlegen lassen (außer bei Dämmung unter der Bodenplatte).
Ich hoffe ich konnte helfen
Grüße
Manfred