von naf »
Di 24. Mär 2015, 08:41
Ich glaube nicht, dass er Dir ein CM-Messgerät geliehen hat.
Mit diesem Musst Du den Estrich anbohren und eine Probe nehmen. Diese wird dann in einer "Dose" mit Manometer gefüllt und mit Carbit versetzt. Such mal bei Wikipedia nach "Calciumcarbid-Verfahren".
Das ist das Verfahren, was aussagekräftig ist. Im Falle von eventuellen späteren Baumängeln ist das auch der einzige Nachweis der Restfeuchte, der vor Gericht zählt.
Diese Feuchtigkeitsmessgeräte mit den zwei Metallspitzen messen nur die Feuchtigkeit an der Oberfläche - und das nicht besonders genau.
5,5 Wochen halte ich übrigens für recht lang für das Aufheizprogramm. Wie ist das denn konfiguriert?
Sockeltemperatur?
Sockeldauer?
Temperaturanstieg K/Tag?
Max-Temperatur?
Max-Dauer?