babydoom80 hat geschrieben:ihr wollt mir erzählen, dass eure Heizung zwei Stromanschlüsse mit jeweils 3x16A und einmal 16A benötigt.

Wie heißt denn das Gerät genau....


Tecalor THZ 303 Sol

Bedienungsanleitung, Seite 67

Wie gesagt, der Verdichter, Die Zusatzheizung und die Steuerung sind getrennte Stromkreise!
naf
 
Beiträge: 458
Registriert: Mi 12. Mär 2014, 15:54

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon babydoom80 » Di 25. Nov 2014, 20:58

Werden wohl 3x20A oder sogar 2x25A werden. Aber selbst das sollte über den Baustrom gehen
babydoom80
 
Beiträge: 1167
Registriert: Mi 5. Jun 2013, 20:04

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon babydoom80 » Di 25. Nov 2014, 21:02

auf seite 72 steht recht weit unten bei Stromaufnahme gesamt 17A bzw 20A. Also 3x20A Absicherung und gut.
babydoom80
 
Beiträge: 1167
Registriert: Mi 5. Jun 2013, 20:04

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon consul » Di 25. Nov 2014, 21:06

Wo lest ihr das nach ? Ich find zwar ne Bedienungsanleitung aber da steht iwie nix drin..
consul
 
Beiträge: 43
Registriert: Di 27. Mai 2014, 20:10

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon Staufenberger1982 » Di 25. Nov 2014, 21:53

An der Anschlussleistung kann es auf jeden Fall nicht liegen. In der Regel hat jeder Baustromkasten einen 32A Cekon-Drehstromanschluss. Das ergibt P = 3 x 230V x 32A = 22 kW
Auch wenn eure Wärmepumpe eine elektrische Aufnahmeleistung von 5 kW hätte (bei einem COP von 4 = 20 kW thermisch) könnte man sogar den Estrich in 4 Häusern trocknen. Mich würde brennend interessieren was der Heizungsfritze genauen umbauen will. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Staufenberger1982
 
Beiträge: 119
Registriert: Mo 1. Sep 2014, 11:49

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon babydoom80 » Di 25. Nov 2014, 22:20

ähm Drehstrom hat aber 3x400V
babydoom80
 
Beiträge: 1167
Registriert: Mi 5. Jun 2013, 20:04

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon schmidti77 » Di 25. Nov 2014, 22:21

Wir haben auch eine solche Pumpe. Das Anschließen der WP hat die BayWa gemacht. Da kam ein Elektriker von denen vorbei. Zu dem Zeitpunkt hatten wir zum Glück auch schon einen Stromanschluss im Haus. Leider hat es der Elektriker nicht geschafft, alles für die Installation des zweiten nötigen Stromzählers vorzubereiten, sodass wir das komplette Estrichprogramm über den normalen Stromzähler laufen lassen mussten.
schmidti77
 
Beiträge: 74
Registriert: So 15. Jun 2014, 18:59

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon babydoom80 » Di 25. Nov 2014, 22:24

und was hat die thermische Leistung mit der elektrischen zutun? Wenn eure "Kombitherme" einen elektrischen Anschlußwert von 22kW hat, dann beheizt ihr mit dem Ding sicherlich kein Einfamilienhaus sondern eher eine Schule.......
babydoom80
 
Beiträge: 1167
Registriert: Mi 5. Jun 2013, 20:04

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon babydoom80 » Di 25. Nov 2014, 22:26

schmidti77 hat geschrieben:Wir haben auch eine solche Pumpe. Das Anschließen der WP hat die BayWa gemacht. Da kam ein Elektriker von denen vorbei. Zu dem Zeitpunkt hatten wir zum Glück auch schon einen Stromanschluss im Haus. Leider hat es der Elektriker nicht geschafft, alles für die Installation des zweiten nötigen Stromzählers vorzubereiten, sodass wir das komplette Estrichprogramm über den normalen Stromzähler laufen lassen mussten.



Gibt es noch vergünstigten Wärmepumpenstrom? Ich denke mal das man sich dabei nicht ruiniert hat, wenn die Anlage über "normal" Strom gelaufen ist.
babydoom80
 
Beiträge: 1167
Registriert: Mi 5. Jun 2013, 20:04

Re: Luft Wasser Wärme Pumpe und Baustrom

Beitragvon EmClau » Di 25. Nov 2014, 22:47

Hallo,

Bei uns kam zuerst der Estrich (Ende Juni), dann kam der Stromanschluss ins Haus (Mitte Juli), der Elektriker kam 1. Tag später und hat die komplette Elektroendinstallation gemacht inkl. Heizungsanschluss und wieder einen Tag später kam die Heizungsfirma und hat die Heizung in Betrieb genommen und das Estrichprogramm gestartet. Das lief dann seine Zeit und ab Mitte/Ende August haben wir mit den Bodenbelägen begonnen. Der Estrich konnte also insgesamt 6-7 Wochen inkl. Estrichprogramm trocken.
Wir haben auch die Tecalor 303 Sol.

Viele Grüße
Claudia
EmClau
 
Beiträge: 18
Registriert: Di 20. Aug 2013, 22:35

VorherigeNächste

Zurück zu Fragen und Anregungen