von ECO2 »
So 14. Aug 2016, 08:21
Wenn du im Massivbau eine Schallschutzwand möchtest, muss diese mindestens 24cm dick sein und aus schweren Steinen wie z.B. Kalksandsteinen oder Betonsteinen bestehen.
Eine leichte 11,5cm Trennwand aus Porenbeton bringt da nicht den gewünschten Erfolg.
In der Bauart wie sie bei den Massahäusern ist, wirst du diesen hohen Wert nie bekommen. Du kannst aber mit einer schweren Dämmung, z.B. Steinwolle, die dann komplett 10cm dick in die Zwischenwand eingelegt wird auch gute Ergebnisse erzielen. Wenn du dann anstatt normalen Gipskartonplatten z.B. eine Knauf Diamantplatte verbaust, steigerst du den Schallschutzwert nochmals weil die schwerer ist als die normalen Platten.
Es gibt also durchaus Möglichkeiten, auch bei den Massahäusern gute Werte zu erzielen.
Du kannst dir hier mal was angucken:
http://www.knauf.de/wmv/?id=1113
Da siehst du die korrekten Ausführungen der verschiedenen Wände.
Letzten Endes ist es aber so, das du nicht jedes Geräusch aussperren kannst. Möchtest du also einen komplett geräuschlosen "Bunker", musst du auf Massivbau und dort auf dicke schwere Wände zurück greifen.