Philipp hat geschrieben:Hallo zusammen,
wir bauen ein Lifestyle 2 ohne Wand zwischen Wohn/Esszimmer und der Küche.
Da wir derzeit dabei sind Fliesen auszusuchen müssen wir wissen, ob für die Fußbodenheizung im Wohn/Essbereich ein oder zwei Heizkreise verlegt werden.
Wahrscheinlich ist das auch vom jeweiligen Sanitärbetrieb abhängig.
Es geht darum wieviele Dehnungsfugen entstehen.
Es wäre nett wenn ihr mir schreibt wie viele bei euch verlegt werden/wurden.
Gruß Philipp
Kappes
Die Anzahl der Kreise richtet sich nach der Heizlastberechnung, der daraus resultierenden Masse an Wasser, dem Rohrtyp, dem Verlegeabstand und der Auslegetemperatur des Vorlaufs. Daraus resultiert zum Schluss, wieviel Kreise gelegt werden müssen.
Und wieso musst du wissen wieviele Kreise im Boden sind, um Fliesen kaufen zu gehen? Das spielt dabei null Rollex
Die Dehnungsfugen im Boden haben genauso wenig mit der Fußbodenheizung zu tun. Die Dehnungsfugen im Boden werden benötigt, damit der Estrich bei zu großer Ausdehnung nicht einreißt. In der Regel, bei normalen Raumgrößen, hat man eine Dehnungsfuge im Estrich im Türbereich (die sog. Scheinfuge).
Reine Dehnungsfugen beim Bodenbelag setzt man in der Regel dort, wo man auf ein anderes Material wechselt - hier treffen zwei unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufeinander. Wichtiger als die Dehnungsfuge, ist die sog. Randfuge. Hier immer ausreichend Spiel einrechnen, damit das Material nicht an der Wand anstößt bzw. reibt.
Da du vermutlich keine 400 m² gebaut hast, werden deine Fußbodenflächen ohnehin nicht so groß werden, dass du hier irgendwelche Dehnfugen künstlich setzen müsstest (außer eben jene, die an Türen oder beim Materialwechsel entstehen).