Guten Morgen, ja wie der Betreff schon etwas erschreckend sagt, hatte ich Wasser in der Zwischendecke. (Fotos reiche ich noch nach)
Eckdaten:
- Decke zwischen EG und DG
- Wasser ca. 2 - 3 Liter war in einem Deckenbalkenfeld im Wohnzimmer auf einer Folie der EG Decke gesammelt
- aufgefallen ist es als beim Kantenvorbereiten der Rigipsplatten der EG Decke versehentlich in die Folie geschnitten wurde und dann Wasser zwischen den Rigipsstößen rausgetropft ist
(man hab ich blöd geschaut, ahhhhh....)
- sonst Deckenbereiche sind ok, kein Kondenswasser oder ähnliches
- ein Raum im EG wo noch kein Rigips war an der Decke war auch trocken
- FBH ist drin und läuft aktuell im Aufheizprogramm ohne Druckverlust (d.h. FBH dicht)
- keine Wasserleitungen in diesem Bereich im DG
- Zement- bzw. Anhydrit-Estrich ist auch drin seit 4 Wochen, kein Fliesestrich
Decke aufgemacht (Rigips, Folie, Dämmung in diesem Bereich raus):
- Wasser war schon etwas "älter" da teilweise Schmutzränder von verdunstetem Wasser zu sehen waren
- Dämmung im Deckenbalkenfeld entfernt
- Deckendämmung war nur in dem Bereich nass wo sie kontakt mit dem Wasser auf der Folie hatte
- Wasser ist einmalig aufgetreten, da keine Wasser "nachgelaufen/getropft" ist
Jetzt INTERESANNTE Details:
An der Seitenfläche des Deckenbalkens ist eine getrocknete Wasserspur zu sehen welche an der Stoßstelle der 22mm Pressspanplatten des DG Bodens beginnt, am Deckenbalken seitlich langsam entlang geht und genau da an der Unterkante Deckenbalken endet wo das meiste Wasser auf der Folie war.
Meine Vermutung:
Wasser kann vom Estrich legen im DG, da solange Heizung montiert und getestet wurde in diesem Bereich kein Wasser aufteten kann im DG. Meine Vermutung das die Schläuche/Pumpe der Estrichleger noch Wasser vom spühlen drin hatten, welches beim ersten Pumpen auf die Bodendämmung im DG gelaufen ist und dann den Weg nach unten gesucht hat.
Was auch dafür spricht, der Raum im DG darüber könnte der erste Raum gewesen sein wo mit dem Estricheinbringen gestartet wurde.
Bauleiter telefoniert, der konnte sich das auch nicht erklären, hatte er noch nie in der Zwischendecke, hinsichtlich kältebrücke oder ähnliches gibt es hier ja nicht.
Estrichleger telefoniert, wimmelte meine Vermutung natürlich ab, klaro.
Was sind eure Meingungen/Rückmeldungen dazu?