Netzwerkinstalltion / Aufbau

Re: Netzwerkinstalltion / Aufbau

Beitragvon poltergeist0815 » So 16. Okt 2016, 10:25

Ja, die Kabel sind gut.. :) Wenn du in Leerrohre verlegen willst, glaub 32mm Innendurchmesser ist Minimum sonst passt es nicht. Wenn du um Ecken damit willst, dann besorge dir z.B. Kaiser Kurvenprofile ansonsten könntest du Knicke in den Rohren bekommen.

Ohne jetzt viel Werbung für einen bestimmten Shop zu machen, aber hier mal was auf deiner Einkaufsliste sein sollte. Einfach zur Übersicht, welche Marke sei dir überlassen ;)

http://www.it-budget.de/daten-verkabelung/installationskabel/cat-7-installationskabel/1341/installationskabel-von-draka-duplex-uc900-ss23-900-mhz-cat.-7-s/ftp-100-m?c=125

http://www.it-budget.de/daten-verkabelung/patchpanel-patchfeld/cat-6-patchpanel/11287/19-patchpanel-von-good-connections-cat.-6-geschirmt-1-he-24-port-schwarz

http://www.it-budget.de/daten-verkabelung/datendosen/cat-6-rj45-datendosen/2233/anschlussdose-rj-45-cat.-6-reinweiss-unterputz

http://www.it-budget.de/daten-verkabelung/netzwerk-werkzeug/werkzeug/8276/netzwerk-werkzeug-set-mit-tasche

Optional:

http://www.it-budget.de/10-netzwerktechnik/wandverteiler/154/10-wandverteiler-rba-10-von-triton-4-he-260-mm-tiefe-1-teilig-sichttuer-lichtgrau?c=1112

Beim Auflegen achte unbedingt immer darauf dass alle Anschlüße nach der gleichen Auflagenorm (TIA-568 A oder B) aufgelegt sind.

Viel Erfolg.
poltergeist0815
 
Beiträge: 434
Registriert: Do 31. Mär 2016, 08:38

Re: Netzwerkinstalltion / Aufbau

Beitragvon Andreas796 » So 16. Okt 2016, 17:51

Vielen Dank erstmal, das ist sehr hilfreich für mich!

Zwei Sachen noch:

- Was bedeutet das genau "aufgelegt" ? (Beim Auflegen achte unbedingt immer darauf dass alle Anschlüße nach der gleichen Auflagenorm (TIA-568 A oder B) aufgelegt sind. ) Meinst Du mit Anschlüssen die "Plastikteile" die an die Kabel ran kommen um sie dann z.B. in das Patchpanel zu stecken? Da kaufe ich ja dann eh ein und die selbe Charge.
- Das mit den Leerrohren ist ein guter Punkt, den hatte ich ganz vergessen. Am besten dann wohl am Boden lang führen oder? Was sind diese "Kaiser Kurvenprofile"? Hierzu konnte ich im Netz nichts finden.
Andreas796
 
Beiträge: 21
Registriert: So 3. Jan 2016, 10:56

Re: Netzwerkinstalltion / Aufbau

Beitragvon poltergeist0815 » So 16. Okt 2016, 18:11

Die Kabel werden via Schneid-Klemm-Technik aufgelegt, daher in meinem vorherigen Post das LSA Werkzeug. Erst kurz vor der Klemme wird entdrillt, aufgelegt und dann runtergedrückt (und somit abgeschnitten). Die genannten Normen sind die Farbcodierung beim Auflegen. Es sind beide geläufig, du solltest dich dennoch für eine entscheiden und die konsequent durchziehen. Überleg mal das Chaos im Keller wenn alle anders angeschlossen sind ;) . In der Regel hast du bei den Dosen und Panels ein Beipackzettel, der dir die Normen nochmal illustriert.
Für die RJ45 Crimpstecker gilt das Gleiche. Ich mach meine Kabel selbst, besonders unter 20cm findest du kaum was...

Die Rohrstützen (sorry, vorhin falscher Begriff), sind dass die Rohre nicht knicken oder einen zu engen Radius bekommen. Nichts ist ärgerlicher als wenn alles fertig ist und sich das Kabel nicht durchführen lässt.

http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=E77077C13EAA29A71931BECCD923B2AE&act=showIO

Findet sich zwar im Betonbereich, aber Hohlwandinstallation ist ja net ausgeschlossen ;)

(Bzgl. des Switches: https://geizhals.de/hp-1820-24g-switch-j9980a-a1252434.html?hloc=de. bzw. wenn du PoE fähige Geräte hast: https://geizhals.de/hp-1820-24g-poe-switch-j9983a-a1252440.html?hloc=de )