von slenhard »
Mo 7. Mär 2016, 06:42
Hallo Netzmeister,
bei uns war der Ringerder auch Bauherrensache, also haben wir das V4A Band im Erdreich vergraben und die 2 Fahnen in Höhe des HWR rausschauen lassen. Beim Vorgespräch für die Bodenplatte kam dann zur Sprache, dass es aus Erdungsgründen notwendig sei, alle 20 laufenden Meter eine Anschlussfahne zu haben, welche dann später mit dem Fundamenterder verbunden wird. Also haben wir an den vorgesehenen Stellen nochmal aufgemacht und mittels Kreuzverbindern (gibt es im gut sortierten Elektrofachhandel) jeweils vom Ringerder eine Anschlußfahne Richtung Bodenplatte gelegt, so daß wir zum Schluss 3 Anschlußfahnen hatten. Diese wurden nach erstellen der Bodenplatte mit dem Rundstahl des Fundamenterders gekoppelt und schauen zur Zeit alle 3 noch aus der Bodenplatte heraus. Auf meine Frage hin, warum dies so gemacht wird, hieß es, dass die beiden Anschlussfahnen welche nicht im HWR sind, später unter dem Estrich verschwinden. Letzte Woche habe ich dann die protokollierte Erdungsmessung durch einen Elektrofachbetrieb durchführen lassen, welche später von der ausführenden Elektroinstallationsfirma gefordert wird, um Deinen Sicherungskasten zu montieren.
Grüße aus Rheinhessen
Stephan