Die Erdungsanlage muss auch durchgemessen werden.
Wenn die Werte nicht stimmen bekommst keinen Zähler.....
Es sind 500€ plus Montage aber das sollte es einem Wert sein.
JensT hat geschrieben:babydoom80 hat geschrieben:PeterWurzel hat geschrieben:Es wird kein zusätzlicher Ringerder benötigt wenn man einen Fundamenterder macht!!! Unterschied ist nur, dass der eine im Fundament eingelassen wird und der andere stattdessen als Ring drumherum gelegt wird. Ringerder sind teurer, da höherwertigen Stahl benötigt wird um nicht zu rosten.
@Peter
das ist so nicht ganz richtig, lese Dir mal den o.g. Link durch.
Babydoom hat Recht.
Da ich es auch grade gemacht habe kurz zusammengefasst was gemacht werden sollte.
Bei mir wird im Keller an 2 Stellen ein Stahldurchlass von Glatthaar erstellt (Erder im Beton wird von Glatthaar verlegt). An diesen 2 Stellen soll der Ringerden aus V4A Stahl angeschlossen werden um diesen mit dem Erder im Beton zu verbinden. Dieser sollte mindestens 1m Seitlich und/oder 0,5m Tiefer als die Bodenplatte des Keller verlegt werden.
Da dieser Stahl ja nicht grade günstig ist 10-15 €/m komme da schnell paar € zusammen.
Würde weiterhin auch drauf Hinweisen: Lass dir von deinem Strom-Netzbetreiber die TAB (Technischen Anschluss Bedingungen) geben. Bei mir ist es so das diese auf die DIN verweist welche es mit dem V4A Stahl und Ringerder vorschreibt.
Somit ist es bei mir Pflicht damit mein Netzbetreiber die Anlage abnimmt.
babydoom80 hat geschrieben:auch wenn Du nur Bodenplatte hast kann es sein, dass du einen Ringerder benötigt. Da die Bodenplatten auf Schotter liegt und nicht im feuchten Erdreich....
ECO2 hat geschrieben:Zum Thema gibt's hier eine gute Broschüre....
http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf